שבת שלום חברים
האם ups נותן מענה בהפסקת חשמל למשאבת אוויר גוף חימום פילטר אם כן לכמה זמן תודה למשיבים |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
תאריך הצטרפות: 16/06/05
מיקום: אור יהודה
הודעות: 685
הודו לך על 185 הודעות 265 פעמים
סוג אקווריום: ציקלידים אפריקאיים 720 ל', שרימפסיה 60 ל'
וותק בתחום: מילדות
|
![]()
תלוי באיזה ups מדובר. רוב אלו שמיועדים לתחנות עבודה (ועולים בערך 300 שקלים) הם בסביבות 100 וואט שעה, כלומר יפעילו עומס של 100 וואט למשך שעה. גוף חימום לא כדאי להפעיל מאל-פסק, לוקח זמן עד שהמים יתקררו בכמה מעלות.
מכאן תעשה את החשבון שלך- אני מפעיל על ups את משאבת האוויר ופילטר אחד, זה ייתן בערך 5 שעות גיבוי. נערך לאחרונה על ידי Yuval57, Saturday 28/12/2019 בשעה 13:11. |
![]() |
![]() |
Yuval57, הודו לך על ההודעה: |
![]() |
#3 |
תאריך הצטרפות: 09/07/19
הודעות: 35
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
סוג אקווריום: מלוחים
|
![]()
איזה יש לך
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
תאריך הצטרפות: 16/06/05
מיקום: אור יהודה
הודעות: 685
הודו לך על 185 הודעות 265 פעמים
סוג אקווריום: ציקלידים אפריקאיים 720 ל', שרימפסיה 60 ל'
וותק בתחום: מילדות
|
![]()
אדווייס. נקנה מ-ksp, כושר אחזקה של בערך 100 וואט שעה.
את מספר הדגם איני זוכר, תיכנס לאתר שלהם. תשים לב רק לנתוני הסוללה ולא לנתוני ההספק, הם חסרי משמעות לעומסים נמוכים כמו שלנו. |
![]() |
![]() |
Yuval57, הודו לך על ההודעה: |
![]() |
#5 |
תאריך הצטרפות: 09/07/19
הודעות: 35
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
סוג אקווריום: מלוחים
|
![]()
מה הנתונים של הסוללה
תודה |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
תאריך הצטרפות: 16/06/05
מיקום: אור יהודה
הודעות: 685
הודו לך על 185 הודעות 265 פעמים
סוג אקווריום: ציקלידים אפריקאיים 720 ל', שרימפסיה 60 ל'
וותק בתחום: מילדות
|
![]()
12v/9Ah
קח בחשבון 90 אחוז נצילות. 12 כפול 9 כפול 0.9- יוצא כ-97 וואט שעה. אלו נתונים די סטנדרטיים למכשירים המיועדים לגיבוי של תחנות עבודה. נערך לאחרונה על ידי Yuval57, Saturday 28/12/2019 בשעה 21:31. |
![]() |
![]() |
Yuval57, הודו לך על ההודעה: |
![]() |
#7 |
תאריך הצטרפות: 09/07/19
הודעות: 35
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
סוג אקווריום: מלוחים
|
![]()
תודה רבה
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
תאריך הצטרפות: 05/03/06
הודעות: 1,815
הודו לך על 30 הודעות 31 פעמים
|
![]()
תחבר את היופיאס למשאבת אוויר בלבד.כל השאר צרכנים גבוהים ומיותרים
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
תאריך הצטרפות: 16/06/05
מיקום: אור יהודה
הודעות: 685
הודו לך על 185 הודעות 265 פעמים
סוג אקווריום: ציקלידים אפריקאיים 720 ל', שרימפסיה 60 ל'
וותק בתחום: מילדות
|
![]()
אצלי הוא מחובר למשאבת אוויר (5 וואט) וראש כח של אחד הפילטרים (15 וואט) - גיבוי של 5 שעות (מדוד). ברור שאם נחבר את משאבת האוויר בלבד נקבל כ-20 שעות גיבוי. הרוב המכריע של הפסקות החשמל - לפחות באיזורי - לא עלו על שעתיים.
אם צפויה הפסקת חשמל ארוכה מאוד (כפי שאירע לפני שלוש שנים) הייתי מנתק את הפילטר ומשאיר משאבת אוויר בלבד. מסכים אתך בהחלט שגוף חימום מיותר לחבר. בהפסקת חשמל קצרה ממילא הטמפרטורה לא תספיק לרדת, ובארוכה הרבה יותר חשוב לשמור על חמצון המים. אוכלוסיית הבקטריות תיפגע, אבל תתאושש תוך 24 עד 48 שעות מחידוש זרימת המים. דבר חשוב נוסף - אחרי הפסקת חשמל ארוכה כדאי מאוד לנטר את רמת האמוניה במים ולהחליף אם נדרש. אם אוכלוסיית הבקטריות נפגעה משמעותית, תהיה עלייה שיכולה להיות קטלנית באקווריום מאוכלס. |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
הגדרות אשכול | |
אפשרויות הצגת נושא | |
|
|
![]() |
||||
אשכול | מפרסם האשכול | פורום | תגובות | הודעה אחרונה |
גיבוי לגיבוי לפילטר בהפסקות חשמל - האם יעבוד? | sber | ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מתוקים | 6 | Wednesday 01/01/2014 02:12 |
מערכת גיבוי בהפסקות חשמל. | victor | ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מתוקים | 13 | Sunday 29/12/2013 11:02 |
משאבת אויר לגיבוי בהפסקות חשמל DIY | ranimic | ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מלוחים | 5 | Monday 26/11/2012 17:25 |
נמצאה משאבת האויר שעובדת רק בהפסקות חשמל | yossix | ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מלוחים | 3 | Thursday 01/04/2010 17:11 |
הפסקת חשמל של 7 שעות בגלל תקלה של חברת חשמל-מה עושים | אילנקו | אקווריום צמחייה | 12 | Tuesday 16/03/2010 13:18 |