AQUA Logo

חזור   אקווה - האתר הישראלי לדגי נוי > מים מלוחים > ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מלוחים

צור אשכול חדש  תגובה
הגדרות אשכול אפשרויות הצגת נושא
עדיין לא נקרא Tuesday 20/05/2008, 08:49   #1
elady
 
תאריך הצטרפות: 10/08/06
מיקום: ראשון-לציון
הודעות: 683
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
ברירת מחדל מקרר היליאה 1/4

שלום אנשים,
יש לי מקרר היליאה 1/4 ואני משתמש בו עם משאבת אטמן 2500 ל"ש (המשאבה מכוונת על עוצמה נמוכה, בערך 1500 ל"ש).
נפח האקווריום 300 ליטר כולל סאמפ.
יניקת המים מתא המשאבות ויציאת המים גם-כן לתא המשאבות.
המקרר מוריד מהר את הטמפרטורה וברגע שהוא עוצר, הטמפטורה עולה מהר (5 דקות בערך) מ-25 ל-26 והמקרר נכנס שוב לעבודה.
האם זה תקין?
אני לא זוכר שהיה לי כך עם המקרר 1/10.
מה דעתכם?

תודה רבה,
אלעד
elady לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Tuesday 20/05/2008, 10:09   #2
שוני ז"ל
ממיסדיי אקווה וחבר של כבוד
 
הסמל האישי שלשוני ז"ל
 
תאריך הצטרפות: 01/10/01
הודעות: 57,051
הודו לך על 2 הודעות 2 פעמים
סוג אקווריום: דיסקוסים
ברירת מחדל

הטמפרטורה לא אמורה לעלות במעלה אחת תוך 5 דקות .עלית הטמפרטורה לא קשורה למקרר.
הורדת הטמפרטורה במעלה אחת תוך 5 דקות לדעתי היא סבירה
שוני
__________________
מכל מלמדי השכלתי
לעולם אל תתוכח עם אידיוט, הוא יוריד אותך לרמתו וינצח אותך בעזרת נסיונו
שוני ז"ל לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Tuesday 20/05/2008, 10:27   #3
elady
 
תאריך הצטרפות: 10/08/06
מיקום: ראשון-לציון
הודעות: 683
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
ברירת מחדל

כנראה שחלק מהמים הקרים שיוצאים מהמקרר נכנסים אליו שוב ואז המקרר מוצא שהטמפרטורה הגיע ליעד ואז הוא מפסיק ומזמן זה מגיעים מים לא מקוררים ואז הטמפרטורה עולה מהר.
התא של היניקה והפליטה של המקרר הם לאותו תא בסאמפ (תא המשאבות) אמנם שיניתי את תא הפליטה אבל עדיין כנראה מגיעים למשאבה של המקרר מים קרים אבל פחות.
אולי אני צריך להאריך קצת את הצינו של הפליטה ולשפוך את המים מהמקרר ישירות לאקווריום?

תודה רבה,
אלעד
elady לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Tuesday 20/05/2008, 11:17   #4
גדי רושין
 
הסמל האישי שלגדי רושין
 
תאריך הצטרפות: 25/08/06
מיקום: כפר סבא
הודעות: 4,317
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
ברירת מחדל

אתה יכול גם להעביר את המשאבה לתא אחר...
מה אורך הצינור עד המקרר?
__________________
הצ\'אט - אין עוד מלבדו!
גדי רושין לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Tuesday 20/05/2008, 11:22   #5
אלי הרפז
מקורב להנהלה
 
הסמל האישי שלאלי הרפז
 
תאריך הצטרפות: 22/01/03
מיקום: רחובות
הודעות: 64,970
הודו לך על 5 הודעות 12 פעמים
וותק בתחום: משנת 86
ברירת מחדל

תעלה את את צינור היציאה מהמקרר לתוך האק'
כך הוא יקרר בצורה הכי טובה ויעבוד פחות זמן
__________________
><)))*>_ ><)))*>_ ><)))*>




הערוץ שלי ב-
אלי הרפז לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 22/05/2008, 14:49   #6
elady
 
תאריך הצטרפות: 10/08/06
מיקום: ראשון-לציון
הודעות: 683
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
ברירת מחדל

ציטוט:
פורסם במקור על ידי אלי ****
תעלה את את צינור היציאה מהמקרר לתוך האק'
כך הוא יקרר בצורה הכי טובה ויעבוד פחות זמן
עשיתי כך וזה לא עוזר.
לאחר 2 דקות על השעון הטמפרטורה במקרר עולה במעלה ואז הוא נכנס שוב לפעולה.
יכול להיות שהוא מתנהג כך מכיוון שהוא גדול לאקווריום שלי?
יש לי 280 ליטר מים כולל סאמפ.
אחרי שהמקרר הגיע לטמפרטורה הוא מפסיק וכעבור שתי דקות הטמפרטורה עולה ב-1.2 מעלות. והוא נכנס שוב לעבודה, ככה כל הזמן.
זה ממש לא תקין נכון?

תודה רבה,
אלעד
elady לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 22/05/2008, 15:15   #7
amfri
 
תאריך הצטרפות: 18/04/06
הודעות: 1,026
הודו לך על 44 הודעות 50 פעמים
ברירת מחדל מקרר

אולי יש לך גוף חימום חזק שעובד במקביל למקרר?
amfri לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 22/05/2008, 15:52   #8
moonsun
 
תאריך הצטרפות: 25/02/03
הודעות: 587
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
ברירת מחדל

תמדוד עם מד חום חיצוני שאינו קשור למקרר
לדעתי תראה משהו הרבה יותר יציב ממה שאומר לך המקרר

לדעתי או גשש לא תקין או טעות במיקומי המקרר
moonsun לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 22/05/2008, 15:53   #9
elady
 
תאריך הצטרפות: 10/08/06
מיקום: ראשון-לציון
הודעות: 683
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
ברירת מחדל

ממש לא, הוצאתי את הגוף חומום.

תודה רבה,
אלעד
elady לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 26/06/2008, 00:33   #10
רוברט
 
הסמל האישי שלרוברט
 
תאריך הצטרפות: 06/12/06
מיקום: שדה עוזיה / ברקן
הודעות: 5,101
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
וותק בתחום: יומיים יותר מאביעד :-)
ברירת מחדל

אני לא מבין במקרר לאקווריום .
כך שאני לא יודע אם יש מיכל אגירה בתוך המקרר או לא . אני גם לא יודע אם הסנסור (הרגש) ממוקם במיכל האגירה אם קיים או בצינור חזרת המים .
במידה וקיים מיכל אגירה אתה דווקא צריך להגביר את תפוקת המשאבה על מנת להעביר יותר מים "חמים" במיכל על מנת לא לתת למים במיכל להתקרר דבר שיביא לניתוק המדחס .
תופעה זו לא קרתה במקרר 10\1 מפני שתפוקת הקירור הייתה נמוכה יותר . כך ש-1500 ל\ש מעבירים כמות מים גדולה ביחס לתפוקת המקרר (כך לפחות הבנתי שלא החלפת במקביל משאבה)
__________________
לא עונה על שאלות בפורום בשביל זה יש פרטיות (-:
אני בטורקיה לא אנפוש ואתה???
רוברט לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 26/06/2008, 02:12   #11
Oz
 
הסמל האישי שלOz
 
תאריך הצטרפות: 24/12/04
מיקום: Dutch Rehovot
הודעות: 10,658
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
ברירת מחדל

לא כל כך הבנתי מהדברים שלך אם פתח היניקה (המשאבה שמזרימה מים) והפליטה של המקרר עובדים מאותו תא בסאמפ.
אם כן, תפצל.
מקם את משאבת ההזנה בתא הראשון / שני בסאמפ, והובל את צינור הפליטה מהמקרר לתא הבא בסאמפ.
כך שלא תהיה מחזוריות של המים מהמקרר וחזרה אליו, לפני שעברו שוב באק'.

אגב, 5 דקות להורדת מעלה אחת, גם בנפח כמו שלך, לא נשמע הגיוני כלל, על אחת כמה וכמה עליה של מעלה תוך 2 דקות.
__________________
I work for money...
If you want loyalty, get a DOG
Oz לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 26/06/2008, 10:09   #12
רוברט
 
הסמל האישי שלרוברט
 
תאריך הצטרפות: 06/12/06
מיקום: שדה עוזיה / ברקן
הודעות: 5,101
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
וותק בתחום: יומיים יותר מאביעד :-)
ברירת מחדל

ציטוט:
פורסם במקור על ידי Oz

אגב, 5 דקות להורדת מעלה אחת, גם בנפח כמו שלך, לא נשמע הגיוני כלל, על אחת כמה וכמה עליה של מעלה תוך 2 דקות.
דבר המחזק את ההשערה שלא עוברים מספיק מים "חמים" כך שהמדחס מקרר נפח קטן ולא 280 ליטר . הגברת קצב הסיחרור לדעתי יפתור את הבעיה .
__________________
לא עונה על שאלות בפורום בשביל זה יש פרטיות (-:
אני בטורקיה לא אנפוש ואתה???
רוברט לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 26/06/2008, 14:39   #13
אלי הרפז
מקורב להנהלה
 
הסמל האישי שלאלי הרפז
 
תאריך הצטרפות: 22/01/03
מיקום: רחובות
הודעות: 64,970
הודו לך על 5 הודעות 12 פעמים
וותק בתחום: משנת 86
ברירת מחדל

הבחור החליף כבר מקרר לטקו
__________________
><)))*>_ ><)))*>_ ><)))*>




הערוץ שלי ב-
אלי הרפז לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 26/06/2008, 17:13   #14
Oz
 
הסמל האישי שלOz
 
תאריך הצטרפות: 24/12/04
מיקום: Dutch Rehovot
הודעות: 10,658
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
ברירת מחדל


פאדיחה, דיון ישן.

רוברט, אתה אשם!
__________________
I work for money...
If you want loyalty, get a DOG
Oz לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 26/06/2008, 21:23   #15
רוברט
 
הסמל האישי שלרוברט
 
תאריך הצטרפות: 06/12/06
מיקום: שדה עוזיה / ברקן
הודעות: 5,101
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
וותק בתחום: יומיים יותר מאביעד :-)
ברירת מחדל

לגבי העץ הנ"ל באמת בשמירה .
לגבי עצם הדיון עלול להועיל לאחרים .
__________________
לא עונה על שאלות בפורום בשביל זה יש פרטיות (-:
אני בטורקיה לא אנפוש ואתה???
רוברט לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Thursday 26/06/2008, 21:37   #16
zooshop
בית עסק
 
הסמל האישי שלzooshop
 
תאריך הצטרפות: 25/04/03
הודעות: 7,201
הודו לך על 2 הודעות 2 פעמים
ברירת מחדל

הבעיה אם הבחור היית שהוא הפעיל את המקרר עם משאבה קטנה מידי
המקרר מודד את חום המים במיכל בתוכו וכשהמים שם מספיק קרים המדחס מפסיק
לכן תמיד כדאי להשתמש במשאבות חזקות למקררים כדי שטמפרטורת המים בתוך
המקרר תהיה זהה לזאת באקווריום,במיוחד במקררים בעלי יכולת קרור מהירה כמו היילאה.

אלון.
__________________
ZOOSHOP יבוא דגים
https://www.facebook.com/zooshop12?ref=hl
סחרוב 19, ראשל\"צ 9413274 -03 03-9617456
שעות פתיחה:
א,ב,ד,ה: 10:00-20:00
ג : 10:00-15:00
ו : 9:00-15:00
zooshop לא מחובר   הגב עם ציטוט
עדיין לא נקרא Friday 27/06/2008, 14:51   #17
רוברט
 
הסמל האישי שלרוברט
 
תאריך הצטרפות: 06/12/06
מיקום: שדה עוזיה / ברקן
הודעות: 5,101
הודו לך על 0 הודעות 0 פעמים
וותק בתחום: יומיים יותר מאביעד :-)
ברירת מחדל

ציטוט:
פורסם במקור על ידי zooshop
הבעיה אם הבחור היית שהוא הפעיל את המקרר עם משאבה קטנה מידי
המקרר מודד את חום המים במיכל בתוכו וכשהמים שם מספיק קרים המדחס מפסיק
לכן תמיד כדאי להשתמש במשאבות חזקות למקררים כדי שטמפרטורת המים בתוך
המקרר תהיה זהה לזאת באקווריום,במיוחד במקררים בעלי יכולת קרור מהירה כמו היילאה.

אלון.


מצד שני למה החליף את המקרר ולא הגביר את קצב סיחרור המים
__________________
לא עונה על שאלות בפורום בשביל זה יש פרטיות (-:
אני בטורקיה לא אנפוש ואתה???
רוברט לא מחובר   הגב עם ציטוט
צור אשכול חדש  תגובה

חזור   אקווה - האתר הישראלי לדגי נוי > מים מלוחים > ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מלוחים
הגדרות אשכול
אפשרויות הצגת נושא

חוקי משלוח הודעות
אתה לא יכול לפתוח נושאים חדשים
אתה לא יכול להגיב להודעה
אתה לא יכול לצרף קבצים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

BB code פועל
סמיילים הינו פועל
קוד [IMG] פועל
קוד HTML כבוי
קפיצה לפורום

אשכולות דומים
אשכול מפרסם האשכול פורום תגובות הודעה אחרונה
מה דעתכם על האקווריום של היליאה? elady ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מתוקים 23 Saturday 17/05/2008 19:52
מה הגודל שאני צריך למקרר היליאה 1/4? elady ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מלוחים 1 Sunday 11/05/2008 08:12
מקרר ערן שבירו ציוד לאקווריום ועשה זאת בעצמך (DIY) - מים מלוחים 9 Sunday 15/08/2004 18:54


כל הזמנים הם GMT +3. השעה כרגע היא 17:06.

מאגר הפורומים כולל מאמרים, פרסומים ומידע (שיקראו יחד להלן: "מידע") הינם קניינה של AQUA, (שתקרא להלן: "AQUA")שנכתב ונערך לאחר עבודת מחקר מדעית. מאגר זה, נועד לצורכי לימוד עצמי בלבד והמידע כולו מוגן עפ"י זכויות יוצרים ובהתאם לכך אין לעשות במידע כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שלא עפ"י היתר זה. הדפסת המידע ו/או כל שימוש בו מותר אך ורק במסגרת שימוש הוגן ביצירה – לשם לימוד עצמי ולשם מחקר וביקורת אך ורק במידה הדרושה והראויה לצורך המטרות האמורות. בהתאם לאמור לעיל, ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, AQUA שומרת לעצמה את מלוא הזכויות על פי כל דין לפעול כנגד מי שינהג במידע שלא עפ"י הוראת אזהרה זו.


מופעל על: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.