תגובה להודעה: המלצה על אל פסק
חישוב זמן הגיבוי למשאבה שצורכת 5וואט (לצורך הדוגמה, אם צריכת המשאבה שונה - צריך לתקן את החישוב בהתאם)
5W/220v ~ 0.023A
קיבול המצבר הסטנדרטי של מודל PRV850 - הוא 7AH (אצלי מותקנים מצברים של 9AH )
נניח נצילות של 90% (לא מצאתי בנתוני היצרן את הנצילות בהמרה), נקבל קיבול 7AH*0.9=6.3AH
זמן הגיבוי למשאבה יהיה 6.3AH/0.023A~274Hours
אני בודק מדי פעם את ה-UPS על ידי ניתוק מהחשמל, בדרך כלל אחרי 10-12 שעות עבודה תקינה (אקוריום גבוה שדורש לחץ גבוה וספיקה גבוהה מהמשאבה) אני מחזיר את חיבור החשמל ל-UPS. בכל 2-3 שנים יש צורך בהחלפת המצבר (כ-150 ש"ח כולל משלוח), לדעתי זו עיסקה טובה ונותנת שקט נפשי.
אף פעם לא השתמשתי במשאבות עם מצבר, מהתגובות שראיתי במהלך הזמן בעצים שונים, כנראה שלא הפסדתי הרבה.....
|