תקן 414 זה "עומס רוח" - לא בטוח שהוא קשור לעניין.
גם תקן 413 "רעידות אדמה" לא קשור. מדובר בעומסים אנכיים ולא אופקיים!

העומס הקבוע מחושב לפי תקן 109 , העומס השימושי נלקח מתקן 412 , ועקרונות החישוב
מ- 466 . שים לב ל 466 החדש , יש החמרות רציניות .
את החישוב תבצע לפי המצב המחמיר שהוא קורה על שני סמכים ( רצועה ברוחב 1 מטר של התקרה ) ולא לפי תקרה שמתוחה בשני כיוונים. ( יש גם מבני מגורים ישנים )
תקרות צלעות זה אופרה אחרת מבחינת חישוב , אך זה לא משנה את העומס שאותו נועדה התקרה להחזיק בתכנון המקורי שלה.
תקרה שמיועדת לעמוד בעומס מסויים - תעמוד בעומס הזה , ולא משנה ממה היא עשויה , מה עוביה וכו' . ( ראה ערך : השטויות בתפוז . ואני לא אצטט )
זה שאתה מקרב את העומס לסמך ( אק' ליד קיר בטון או עמוד ) אתה בהחלט מקטין מחומרת המצב ( בשקיעת התקרה ) אך הדבר בכל זאת דורש חישוב ובדיקה זהירה. ( חוץ משקיעה יש בעיות נוספות של גזירה וחדירה ... )

זה על רגל אחת. וכמו שאמרתי : הנושא ראוי בהחלט לבדיקה מעמיקה יותר.