כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
יש לי בעיה באקווריום,עיקצוצים של זרם,מנתק משאבת העלאה של עדן,מפסיק,מחבר אותה שוב,באותו רגע אין בעיה,אחרי כמה שניות שוב עיקצוצים,אני לא מחפש לבדוק את הנושא עם הידיים כל פעם זה לא מקצועי ומסוכן,אני מחפש מישהו או מוצר או דרך לעשות הארקה לכל האקווריום שיהיה תמיד ביטחון גם במידה ויש זליגה שלא יפגע בדגים או בי,אני פותר בעיה מגיעה אחת אחרת זה לא ניגמר!
|
תגובה להודעה: כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
קודם כול תחליף את המשאבה , יש מכשיר שנקרא מאגר אבל צריך לדעת איזה מתאים לבדיקה , ולדעתי אם החלפת את המשאבה הגעת לפתרון וזהו , וכן יש הארקה לאקווריום תעשה חיפוש
|
תגובה להודעה: כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
אני קניתי מאחת החנויות פורוב טיטניום שמחברים אותו בשקע להארקה ומכניסים לאקווריום ואין יותר זליגה.
|
תגובה להודעה: כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
תנתק את כל מכשירי החשמל ותחבר אחד אחד כאשר כל פעם מכשיר שאתה מחבר אתה מוודה שאין זליגה לרוב זה מהתאורה או משאבות.
|
תגובה להודעה: כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
לפי מה שקורה עכשיו בעצם,יש זליגה ממשאבה של פורק דלטק ומשאבת העלאה עדן,ממה שאני מבין,תקעים ללא הארקה,שיש להם 2 פינים בלבד ללא הארקה,הם אלו שמייצרים זליגה כביכול,אני ביינתים נוטה לא לחשוב שיש בעיה מהמכשיר עצמו,אלא משהו בהארקה של החשמל,מאיפה אני קונה את הדבר הזה שמנטרל את הזליגה?
|
תגובה להודעה: כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
ציטוט:
|
תגובה להודעה: כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
נירכש,ותוקן.,תודה!
|
תגובה להודעה: כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
עוד שאלה לחשמלאים,במידה ואני רוכש עוד אלקטרודה כזו,האם אני יכול לחבר אותה על אותו הקו של האלקטרודה הקיימת?,2 אלקטרודות על מפסק אחד?
|
תגובה להודעה: כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
המטרה היא לטפל המכשיר הסורר
זליגה מזיקה לשוכני האק תגרום לחורים סטרס עד מוות... ללא הארכה הסכנה היא לנו התחשמלות אבל כל עוד אנו לא נוגעים במים אין סכנה לבעלי החיים (סגירת מעגל) כמובן שקודם כל חשוב בטיחות החובב לכן חובה שתהיה ארכה אך עם זאת אם יש מכשיר זולג חובה לתקנו/להחליפן אני מבין שמשאבת הפורק מגיעה עם שקע גרמני? (2 פינים עגולים ובצדדים מתכת שזאת הארכה ) במידה וכן תחליף תקע לכזה שמתאים לארץ או לחילופין תקנה מתאם... הטוב ביותר זה אם תעלה תמונה של 2 התקעים |
תגובה להודעה: כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
1 קבצים מצורפים)
תקע רגיל של 2 פינים
|
תגובה להודעה: כנראה שיש זליגת חשמל,אשמח לעזרה בהקדם
אצלי הפורק של דלטק הגיע עם משאבה של דלטק דלטק היה כבל עם הארכה גרמנית כנל משאבת העלאה
מוזר שהפורק של דלטק הגיע עם חיבור שכזה... |
כל הזמנים הם GMT +3. השעה כרגע היא 22:27.
מאגר הפורומים כולל מאמרים, פרסומים ומידע (שיקראו יחד להלן: "מידע") הינם קניינה של AQUA, (שתקרא להלן: "AQUA")שנכתב ונערך לאחר עבודת מחקר מדעית. מאגר זה, נועד לצורכי לימוד עצמי בלבד והמידע כולו מוגן עפ"י זכויות יוצרים ובהתאם לכך אין לעשות במידע כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שלא עפ"י היתר זה. הדפסת המידע ו/או כל שימוש בו מותר אך ורק במסגרת שימוש הוגן ביצירה – לשם לימוד עצמי ולשם מחקר וביקורת אך ורק במידה הדרושה והראויה לצורך המטרות האמורות. בהתאם לאמור לעיל, ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, AQUA שומרת לעצמה את מלוא הזכויות על פי כל דין לפעול כנגד מי שינהג במידע שלא עפ"י הוראת אזהרה זו. |
מופעל על: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.