דביר אטינגר Friday 08/11/2019 13:31

בקר טמפרטורה
 
אני מחפש בקר טמפרטורה אמין במחיר טוב שיכול להפעיל חימום וקירור מעדיף להזמין מebay
כדי שיהיה זול. יש למישהו איזה קישור?

moshen7 Friday 08/11/2019 14:27

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
נכון שלא מדובר במותג אלא בבקר סיני זול, אבל אני משתמש בבקר הזה https://www.aliexpress.com/item/3288...27424c4dfNeFFs ל-2 אקוריומים שמשמשים להטלות, עובד מצויין ללא כל בעיה כבר שנה, לא נראית בעיה באופק. ניתן כמובן להגדיר לכל יציאה- חימום או קירור

horen Friday 08/11/2019 23:07

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
אני משתמש ב STC 1000 מספר שנים במספר אקווריומים. בקר זול, אמין, רזולוציה של עשירית מעלה, ניתן לכיול ויש אפשרות להחליף את הסנסור כשמתקלקל. הבעיה היחידה - מגיע לא מחווט וצריך קצת הבנה בחשמל כדי לחווט אותו. צריך להקפיד בעת ההזמנה שמזמינים דגם שמתאים לעבודה במתח 220 וולט.

דביר אטינגר Sunday 10/11/2019 13:13

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
תודה חברים אני יבדוק את זה

711 Monday 11/11/2019 10:29

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
בע"ה
כל ההתעסקות במלאכת החיווט והטמנתה הרחק מעין כל רואה לדעתי מיותרת כשבשוק מסתובב מוצר אמין ומדויק שאצלי כבר עובד במשך שנתיים,קיץ וחורף לא ישבות..הפעלה פשוטה וקלה וכל זה ב50 ש"ח(קצת פחות..)אני חושב שתלך על זה ..חפש באי ביי "Meterk Electronic Thermostat LED Digital Display Breeding Temp Controller U4Q8"

Yuval57 Monday 11/11/2019 11:16

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
ציטוט:

פורסם במקור על ידי 711 (הודעה 825203457)
בע"ה
כל ההתעסקות במלאכת החיווט והטמנתה הרחק מעין כל רואה לדעתי מיותרת כשבשוק מסתובב מוצר אמין ומדויק שאצלי כבר עובד במשך שנתיים,קיץ וחורף לא ישבות..הפעלה פשוטה וקלה וכל זה ב50 ש"ח(קצת פחות..)אני חושב שתלך על זה ..חפש באי ביי "Meterk Electronic Thermostat LED Digital Display Breeding Temp Controller U4Q8"

הבעיה עם הבקר הזה היא שיש לו יציאה אחת - לחימום בלבד, אם אני מבין נכון. ל-STC-1000 יש גם יציאה לקירור. אם אתה מבין משהו בחשמל - לא בעיה לחווט.

moshen7 Monday 11/11/2019 16:44

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
ציטוט:

פורסם במקור על ידי Yuval57 (הודעה 825203459)
הבעיה עם הבקר הזה היא שיש לו יציאה אחת - לחימום בלבד, אם אני מבין נכון. ל-STC-1000 יש גם יציאה לקירור. אם אתה מבין משהו בחשמל - לא בעיה לחווט.

גם בבקר בו אני משתמש יש 2 יציאות עם 2 חיישני טמפרטורה, כל יציאה עובדת כבקר עצמאי וניתן להגדיר אותה לחימום או לקירור ( הפעלה בירידת טמפרטורה- לחימום, או בעליית טמפרטורה - לקירור). החיווט לא בעייתי ולא מכוער אם עושים אותו נכון. אני משתמש בבקר לחימום 2 אקוריומים שונים אבל ניתן כמובן להשתמש במיכל אחד לחימום/ קירור.

Yuval57 Monday 11/11/2019 17:41

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
ציטוט:

פורסם במקור על ידי moshen7 (הודעה 825203463)
גם בבקר בו אני משתמש יש 2 יציאות עם 2 חיישני טמפרטורה, כל יציאה עובדת כבקר עצמאי וניתן להגדיר אותה לחימום או לקירור ( הפעלה בירידת טמפרטורה- לחימום, או בעליית טמפרטורה - לקירור). החיווט לא בעייתי ולא מכוער אם עושים אותו נכון. אני משתמש בבקר לחימום 2 אקוריומים שונים אבל ניתן כמובן להשתמש במיכל אחד לחימום/ קירור.

:up::up:

omri 18 Monday 11/11/2019 19:26

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
העם אפשר לחבר מפצל לבקר בשביל לחבר שני גופי חימום?

711 Monday 11/11/2019 22:11

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
ציטוט:

פורסם במקור על ידי Yuval57 (הודעה 825203459)
הבעיה עם הבקר הזה היא שיש לו יציאה אחת - לחימום בלבד, אם אני מבין נכון. ל-STC-1000 יש גם יציאה לקירור. אם אתה מבין משהו בחשמל - לא בעיה לחווט.

בע"ה
אני קצת מבין בחשמל.. אבל לא דייקת בדברי-"קיץ וחורף לא ישבות"- אמנם יש לו יציאה אחת שניתן לכוון לקירור או לחימום .אבל בכל אופן אם בחסרונות עסקינן אפשר למצוא אחד -אין לו התראה כשמשהו משתבש.. והמלצתי הכנה בעינה עומדת והבוחר יבחר

711 Monday 11/11/2019 22:22

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
ציטוט:

פורסם במקור על ידי omri 18 (הודעה 825203471)
העם אפשר לחבר מפצל לבקר בשביל לחבר שני גופי חימום?

בע"ה
אכן, זה ניתן -כשנישענים על הבקר שידליק ויכבה את גופי החימום (להוציא אפשרות שהבקר רק יכבה),ז"א שהטמפ שמכוונים בה את גופי החימום גבוהה מזו של הבקר בכמה מעלות צל'

moshen7 Tuesday 12/11/2019 06:37

תגובה להודעה: בקר טמפרטורה
 
ציטוט:

פורסם במקור על ידי omri 18 (הודעה 825203471)
העם אפשר לחבר מפצל לבקר בשביל לחבר שני גופי חימום?

ניתן לחבר מספר גופי חימום, בתנאי שסכום ההספק של כולם מתאים להספק המקסימלי שהבקר מסוגל למתג (ביציאת הבקר יש ממסר שמחבר/מנתק את אספקת המתח לגופי החימום, וההספק המקסימלי שלו מוגדר - אסור לעבור אותו)
חשוב לזכור - אין בעיה עם 2 גופי חימום באותו מיכל, אבל אם מפעילים 2 גופי חימום במיכלים שונים על סמך מדידת טמפרטורה רק באחד מהם - הטמפרטורה במיכל בלי חיישן הטמפרטורה לא תהיה יציבה, אולי אפילו מסוכנת לדגים.


כל הזמנים הם GMT +3. השעה כרגע היא 20:59.

מאגר הפורומים כולל מאמרים, פרסומים ומידע (שיקראו יחד להלן: "מידע") הינם קניינה של AQUA, (שתקרא להלן: "AQUA")שנכתב ונערך לאחר עבודת מחקר מדעית. מאגר זה, נועד לצורכי לימוד עצמי בלבד והמידע כולו מוגן עפ"י זכויות יוצרים ובהתאם לכך אין לעשות במידע כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שלא עפ"י היתר זה. הדפסת המידע ו/או כל שימוש בו מותר אך ורק במסגרת שימוש הוגן ביצירה – לשם לימוד עצמי ולשם מחקר וביקורת אך ורק במידה הדרושה והראויה לצורך המטרות האמורות. בהתאם לאמור לעיל, ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, AQUA שומרת לעצמה את מלוא הזכויות על פי כל דין לפעול כנגד מי שינהג במידע שלא עפ"י הוראת אזהרה זו.