Eden_B Sunday 21/07/2019 20:53

בקר PH מזהה נכון PH, אבל לא מפעיל CO2
 
יש לי בקר Weipro PH2010A

הבקר מכוון על 6.35.
לפי הוראות יצרן הוא מפעיל עצמו כשעולה ~0.05 מעל למה שמוגדר.
ועוצר עצמו כPH יורד ~0.05 מתחת למה שנקבע.

כלומר ב 6.3 הוא עוצר.
ב6.4 הוא מתחיל לעבוד שוב.

הגעתי הביתה, בקר מציג ph של 6.55. כלומר מזמן הוא היה צריך להפעיל את עצמו. אני לא חושב שהאלקטרודה בעייתית, כי הבקר כן מזהה ומציג על המסך 6.55. אבל הנורה בבקר שנותנת אינדיקציה שהco2 פועל לא הייתה דלוקה, כלומר הבקר לא הפעיל co2 למרות שהאלקטרודה והבקר כן זיהו PH כראוי..

כאשר הרמתי את הבקר, מיד הפעיל את ה ה co2. כאילו התזוזה שלי "העירה" אותו.
מה שמוזר שהיה חיבור לחשמל, היה תצוגה, היה PH נכון.

מה יכולה להיות הבעיה?

מעיין Sunday 21/07/2019 21:19

תגובה להודעה: בקר PH מזהה נכון PH, אבל לא מפעיל CO2
 
מה הריכוז פד"ח במצב כזה?

horen Sunday 21/07/2019 22:47

תגובה להודעה: בקר PH מזהה נכון PH, אבל לא מפעיל CO2
 
נראה שהממסר בבקר לא תקין: נתקע, והשתחרר בגלל שהזזת את הבקר. תופעה ידועה בממסרים לא תקינים שנתקעים ומשתחררים כשמזיזים אותם.


כל הזמנים הם GMT +3. השעה כרגע היא 02:47.

מאגר הפורומים כולל מאמרים, פרסומים ומידע (שיקראו יחד להלן: "מידע") הינם קניינה של AQUA, (שתקרא להלן: "AQUA")שנכתב ונערך לאחר עבודת מחקר מדעית. מאגר זה, נועד לצורכי לימוד עצמי בלבד והמידע כולו מוגן עפ"י זכויות יוצרים ובהתאם לכך אין לעשות במידע כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שלא עפ"י היתר זה. הדפסת המידע ו/או כל שימוש בו מותר אך ורק במסגרת שימוש הוגן ביצירה – לשם לימוד עצמי ולשם מחקר וביקורת אך ורק במידה הדרושה והראויה לצורך המטרות האמורות. בהתאם לאמור לעיל, ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, AQUA שומרת לעצמה את מלוא הזכויות על פי כל דין לפעול כנגד מי שינהג במידע שלא עפ"י הוראת אזהרה זו.