צפה בגרסא המלאה : טמפ במיני ריף


berler_d
Sunday 12/10/2003, 15:11
הי לכולם,

שמתי לב שאנשים מעלים את ענין יציבות הטמפ בריף כדבר חיוני.
מחפשים וריאציות מינימליות בשינויי טמפ עד מעלה וכו ..

באותה מידה ערכתי ניסוי כלים אצלי בעזרת מקרר 15 והגעתי לנתונים הבאים:
נניח שטמפ היעד היא 25 מעלות.
הטמפ תנוע בין 24.5 ל- 26.0 כל היום.

מה רצוי ומה פרקטי ?

dror
Sunday 12/10/2003, 15:49
רצוי שהטמפרטורה תהיה יציבה ובתחום ה 24-27 מעלות.
למה שהיא תנוע במעלה וחצי לאורך היממה ?

DAV
Tuesday 14/10/2003, 01:31
זו כניראה האפיצות של הטרמוסטט .....

berler_d
Tuesday 14/10/2003, 10:37
הי,

המקרר עצמו נותן את הרזולוציה של 2-2.5 מעלות.
משמע במהלך יום רגיל הטמפרטורה עולה ויורדת מספר רב של פעמים.

האם ניתן לכייל את המקרר להתחיל לעבוד בשינוי של 0.5 מעולת ולא מעלה שלמה ?

DAV
Tuesday 14/10/2003, 15:10
אני מתאר לעצמי שאתה מבין בזה יותר מימני אבל ניראה לי שניתן להחליף את הטרמוססט בי מיטל לטרמוסטט דיגיטלי !?

בכול אופן אפיצות של 2.5 מעלות זה נישמע לי לא כל כך מתאים למיני ריף.

berler_d
Tuesday 14/10/2003, 15:31
הי,

אני יכול להכנס לענין, במה ניתן לשפר ..

בכל מקרה כל מה שאני מציין הוא שישנם תנודות מרובות במהלך היום של הטמפרטורה,
והיא אינה יציבה כמו בים ..

dror
Tuesday 14/10/2003, 15:42
ניתן לכייל את המקרר לעבוד גם בשינויים של 0.1 מעלות. איזה מקרר יש לך ?
** תנודות של 2.5 מעלות במהלך היממה יגמרו לך את הריף.

berler_d
Tuesday 14/10/2003, 15:48
הי,
לי יש תמיר 15

אפשר לדבר עם הבחור ולקבל הסבר קצר על כיול מחדש.

Shuky
Tuesday 14/10/2003, 17:23
אצלי הדלתא בטטמפ הוא של פחות מ-0.5 מעלה לאורך היממה.
הטרמוסטט של המקרר אמור להיות מכויל כך ש אם קבעת טמפ. של 25 מעלות, הוא יתחיל לקרר כאשר המיים הזורמים דרך המקרר יגיעו ל25.5 ויפסיק כאשר טמפ. המים תגיע ל-25.

האם יכול להיות שהאקווריום שלך "גדול" על המקרר ? האם חסר גז במקרר ? אולי קצב הזרימה איטי מדי ? או שזו בעיית כיול שקל מאד לפותרה.

berler_d
Tuesday 14/10/2003, 17:37
אוקי,

בהנחה ואצלי הטמפ היא 24 המקרר יתחיל ב- 25 - שזה מעלה רזולוציה.
השאלה היא אם ניתן לכייל מחדש את המקרר לפחות ממעלה.
(כמות המים אצלי מתאימה למקרר)

את זה צריך לברר עם היצרן.


נ.ב
מקרר שמקרר חזרה ל- 24 יפסיק באמת ב- 24 אך הטמפ תמשיך לרדת עוד טיפה.

dror
Tuesday 14/10/2003, 18:13
ללא ספק בעיית כיול...
לחיצה ארוכה על מקש SET + המקש המראה מטה (3 שניות) עד שתכנס למצב כיול המקרר (יופיעו אותיות על תצוגת הבקר) >> דפדף למטה בעזרת החיצים עד שתגיע לאותיות OT >> לחץ על SET (יופיע הנתון העכשוי) >> שנה בעזרת החיצים את הנתון ל-0.2 >> לחץ על SET בכדי לקבוע את השינוי >> לחץ על SET + חץ המראה מטה או המתן 15 שניות בכדי לצאת ממצב תיכנות.
נ.ב. אם המקרר באחריות עדיין צור קשר עם תמיר בכדי לא לפגוע בה.

berler_d
Tuesday 14/10/2003, 18:16
הי דרור,

יש לך במקרה את המפרט המקורי,
תמיד רציתי לקרוא את ה- MENUAL

:arrow:

dror
Tuesday 14/10/2003, 18:46
שלחתי לך לאי-מייל.